有压管道在穿路时管道采取什么加固措施,是否有规范?
sisterpyw
sisterpyw Lv.3
2006年07月04日 09:13:04
只看楼主

我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?

我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?
免费打赏
leonlxr
2006年07月09日 16:44:32
12楼
核载不清楚的情况,有压管道可以适当增加埋深,或者加套管或从涵洞里走来解决
回复
wz_yuan
2006年07月11日 14:06:20
13楼
你只要把路面埋深一点就可以了,象最少在一米以下就应该没问题了
回复
suntuolin
2006年07月11日 17:05:12
14楼
我们在处理这样得 问题时候是采用的埋套管处理的,一般埋深在0.7m以下。

套管两端采用发泡密闭。
回复
zgdzl1000
2006年07月13日 12:11:32
15楼
管材推荐用pe的 管道过路,需加套管
回复
akuan52
2006年07月14日 20:50:03
16楼
呵呵 采用钢管+砼包封也可以要求
回复
farlong
2006年07月17日 15:20:42
17楼
如果覆土达不到0.7m,而且还是城市主管道,那该怎办呢?
回复
njhaiou
2006年07月18日 10:58:13
18楼
俺跟17楼想法一致.
回复
edi-zcy
2006年07月19日 19:41:17
19楼
埋深大于1.2m或防护涵(套)管。
回复
pzhwutom
2006年07月20日 17:33:05
20楼
加钢套管是比较可行的办法.
回复
以水为家
2006年07月21日 09:46:54
21楼
管材采用球墨管较好,埋深要看管径及其它管道的走向和埋深而定,一般情况下,填沙至管顶上0.3米厚,管顶覆土深度有1.0米,基础良好是没有问题的.加套管为维修这是不现实的,若今后真发生爆管了,街道两边有那么长的位置让你拉出吗?最终维修还得破路.
回复