变压器工频耐压值?
mychongqing
2006年07月04日 09:06:36
来自于变压器
只看楼主

我想请教一下:对于6KV干式变压器工频耐压值是怎么要求的!?是35KV还是42KV,有没有相关规范要求!谢谢指教

我想请教一下:对于6KV干式变压器工频耐压值是怎么要求的!?是35KV还是42KV,有没有相关规范要求!谢谢指教
免费打赏
jian_72
2006年07月04日 09:55:49
2楼
6kV干变好像是LI40AC25,可查标准化GB1094《电力变压器》
回复
lhdlgmz
2006年07月04日 17:56:36
3楼
GB 6450-1986 干 式 电 力 变 压 器有关规定:对6kV干式变压器额定短时工频耐受电压(有效值)为20kV
回复

相关推荐