管材与连接方式
yyqdudu
yyqdudu Lv.3
2003年07月12日 19:52:11
只看楼主

消火栓与自动喷淋系统中大于DN100的管材与连接方式一般采用什么,好象规范里没有明确的规定,技术措施中倒是提了一下.请问这方面有没有什么强制性的规范要求?谢谢了

消火栓与自动喷淋系统中大于DN100的管材与连接方式一般采用什么,好象规范里没有明确的规定,技术措施中倒是提了一下.
请问这方面有没有什么强制性的规范要求?
谢谢了
howe005
2003年07月12日 20:49:59
2楼
焊接,有明确规定,我在南昌消防公司作的时候.
回复
yyqdudu
2003年07月13日 08:33:21
3楼
我仔细的查了所有的规范,自喷规范上对这方面有明确的要求,大于等于DN100的用镀锌钢管,法兰连接,但是消火栓系统却没有明确的规定.不知道各位怎么处理.
回复
枫松柏
2003年07月13日 10:10:50
4楼
我认为管径大于DN70就应该,法兰连接大于等于DN100的用镀锌钢管,就更没什么疑问
回复
siceman
2003年07月13日 16:39:18
5楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242-2002

消火栓
4.1.3 管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
回复
ydh1981
2003年07月13日 20:18:29
6楼
喷淋一般不允许焊接
回复
枫松柏
2003年07月15日 13:35:56
7楼
喷淋一般不允许焊接 ,请问这是那里要求的,我相知到是地防标准,还是规范中写的
回复