刚毕业来到工地当给排水小甲方,今天纠结了
naturesm
naturesm Lv.5
2011年09月14日 21:40:37
只看楼主

我们工程是5层的办公楼,都是公共卫生间,而给排水管道都是在卫生间,结果最近卫生间的问题相当多,牵涉的部分也相当多。 有一个卫生间窗口下起来个台,那是土建梁打高了,现在铲的话会打到主筋,很伤脑筋;卫生间标高居然与成活标高一齐甚至高于成活标高,成活标高指贴地砖后标高,这让地砖分包没有办法继续贴卫生间砖,需要降低卫生间标高,可是现在卫生间防水痘铺设完了,铲卫生间必然会破坏防水,增加工程量。 我们目前的方案是,土建大包找平层和防水上的保护层抹灰的问题,要他们承担,让他们自己铲,然后让防水重新铺设;或者在卫生间找坡,2公分左右的坡度,这样墙面贴砖会很难做,因为如果坡度太大墙面砖很难贴齐。不知道大家有什么意见。谢谢

2011年09月16日 21:06:13
12楼
这么惨。。。。。万事最怕出问题了 哎。
回复
泽阳
2011年09月16日 21:11:50
13楼
如果卫生间结构标高错了,就真不好办了,难道要把楼板砸掉重浇筑不成,结构设计允许吗?
回复
naturesm
2011年09月16日 21:51:53
14楼
正常结构作完,卫生间标高比走办公室低5公分,现在办公室地砖成活地面与卫生间标高放水层地面一平,你说他们怎么干的?想不明白了.
回复
xu1970wei1219
2011年09月17日 08:11:33
15楼
实在没办法的情况下,这能抬高地面,
可以采用过门石的方法解决。
回复
ltlandltl
2011年09月17日 17:36:47
16楼
现在的总包真的不知道是怎么了,我们这里的中建保华、中建一局三公司都是这样的,没办法。
回复
miaoguicheng
2011年09月18日 18:22:51
17楼
动结构务必慎重!梁万万不能碰!

建议卫生间门口做缓坡,加小地沟排水。

难受点啊!
回复
naturesm
2011年09月18日 19:48:18
18楼
现在的决定是窗口下的铲到地砖可以施工的标高,然后作缓坡,防水是肯定破坏了,防水要求重做,然后不做保护层,直接铺地砖,
回复
原泽
2011年09月18日 21:30:18
19楼
.............
回复
gt-spa
2011年09月19日 09:10:56
20楼

这是一种比较常见的解决办法,但只限于单体建筑,如果是住宅楼就无法通过验收了,所以根本办法还是重新施工降低地面。
回复
mujian1997
2011年09月19日 11:49:16
21楼
現在很多施工單位都沒責任心,又是关系户不好说。