请教各位中央空调出风口结冷凝水怎么办??????
haihua_1216
2006年07月03日 20:35:10
来自于中央空调
只看楼主

我们前期作的家庭中央空调出现业主投诉,投诉为出风口漏水,哎!怎么办!

我们前期作的家庭中央空调出现业主投诉,投诉为出风口漏水,哎!怎么办!
免费打赏
xuping908
2006年07月04日 10:34:50
2楼
我也碰到过同样的问题,希望大家能够支持一下,踊跃发表个人看法及解决办法。

回复
xuping908
2006年07月04日 10:37:59
3楼
帆布软接用的是三防布的话就很可能有这个情况的,因为他不吸湿,但是有白帆布不有不允许,怎么办有没有什么人有高见啊
回复
jiqiang007
2006年07月04日 10:44:34
4楼
你好..我估计是近风口那里的风管保温做得不好吧..或者是出风口的温度太底,,你有无测一下温度呢?
回复
toplhc
2006年07月04日 10:57:50
5楼


这个问题应该有很多类似的帖子,建议搜索一下
回复
肖元
2006年07月05日 23:46:04
6楼
出风口增做保温..注意装饰好..
或者换木质出风口..再者增大出风口风速..
这几种办法我们公司都有用过..效果不错...
回复
肖元
2006年07月05日 23:46:58
7楼

5楼说的对..这个问题在坛子里很多,建议搜索一下
回复
xyj19821115
2006年07月06日 09:47:53
8楼

这样基本就可以解决了!!!
回复
piaomeng_618
2006年07月14日 11:41:10
9楼
换ABS材质的风口,会好点
回复
dahai12355555
2007年06月03日 13:18:12
10楼
一要保温二要想办法加挡水板
回复
laymens2006
2007年06月03日 19:40:13
11楼
风口产生结露的原因主要有以下几个
1、风口区域范围内的空气湿度较大
2、该区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点
3、中央空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、中央空调风口、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水
解决风口结露问题的方法
1、尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封
2、增大中央空调送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开
3、如果有条件的话,可以在中央空调风口边端贴一层薄PE保温板;
4、采用(ABS)塑料风口;
5、适当提高送风温度 加大风量

你的情况不明 自己参照一下 看看哪方面做的不够
回复