我们前期作的家庭中央空调出现业主投诉,投诉为出风口漏水,哎!怎么办!
我们前期作的家庭中央空调出现业主投诉,投诉为出风口漏水,哎!怎么办!
2楼
我也碰到过同样的问题,希望大家能够支持一下,踊跃发表个人看法及解决办法。
回复
3楼
帆布软接用的是三防布的话就很可能有这个情况的,因为他不吸湿,但是有白帆布不有不允许,怎么办有没有什么人有高见啊
回复
4楼
你好..我估计是近风口那里的风管保温做得不好吧..或者是出风口的温度太底,,你有无测一下温度呢?
回复
5楼
这个问题应该有很多类似的帖子,建议搜索一下
回复
6楼
出风口增做保温..注意装饰好..
或者换木质出风口..再者增大出风口风速..
这几种办法我们公司都有用过..效果不错...
回复
7楼
5楼说的对..这个问题在坛子里很多,建议搜索一下
回复
8楼
这样基本就可以解决了!!!
回复
9楼
换ABS材质的风口,会好点
回复
10楼
一要保温二要想办法加挡水板
回复
11楼
风口产生结露的原因主要有以下几个
1、风口区域范围内的空气湿度较大
2、该区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点
3、中央空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、中央空调风口、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水
解决风口结露问题的方法
1、尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封
2、增大中央空调送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开
3、如果有条件的话,可以在中央空调风口边端贴一层薄PE保温板;
4、采用(ABS)塑料风口;
5、适当提高送风温度 加大风量
你的情况不明 自己参照一下 看看哪方面做的不够
回复