喷淋稳压泵要设在屋顶吗?
jiangxue1122
2006年07月03日 18:12:38
只看楼主

一幢十层宾馆,屋顶设消防水箱,水箱底据屋面800mm,规范上说如果喷头压力不够,就要设置稳压泵和气压罐,这个意思是在屋面设置稳压泵吗?如果是这样,稳压泵出水应该接到哪里?

一幢十层宾馆,屋顶设消防水箱,水箱底据屋面800mm,规范上说如果喷头压力不够,就要设置稳压泵和气压罐,这个意思是在屋面设置稳压泵吗?如果是这样,稳压泵出水应该接到哪里?
免费打赏
xfd831
2006年07月04日 10:19:38
2楼
稳压泵出水应该接到报警阀前.
回复
superzhu0718
2006年07月04日 13:09:46
3楼
稳压泵可以设置在屋顶,也可以设置在泵房等,主要是根据自己的需要.稳压泵的作用主要是稳定系统的压力,只要压力能够满足系统的需要,设置地点是没有要求的
回复
cds19770112
2006年07月04日 15:54:53
4楼
稳压泵可以设置在屋顶,也可以设置在泵房等,主要是根据自己的需要.稳压泵和气压罐的作用主要是稳定系统的压力