急,急,急,请问低压0.6/1KV电缆需要做电缆头吗
liangdexiang
Lv.2
2011年09月14日 10:09:26
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,最好是有规范
如题,最好是有规范
免费打赏
boeing_s
2011年09月19日 08:41:11
12楼
截面积1mm2以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接和端子连
2.5以下的多股线拧紧搪锡或者压铜鼻与端子连
大于2.5的,除非设备自带插接式端子,都需要做电缆头。如果自带插接式端子的,仍然需要拧紧并搪锡。