急,急,急,请问低压0.6/1KV电缆需要做电缆头吗
liangdexiang
2011年09月14日 10:09:26
只看楼主

如题,最好是有规范

如题,最好是有规范
免费打赏
lingxuct
2011年09月14日 10:24:12
2楼
请查《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006》,第6部分是“电缆附件的安装”,并没有说0.6/1KV电缆不用做头。
回复
liangdexiang
2011年09月14日 10:30:24
3楼
也没有说必须做啊
回复
dianqipanli
2011年09月14日 12:49:31
4楼
《电气装置安装工程.电缆线路施工及验收规范》1.0.3条:本规范适用于500KV及以下电力电缆.................。

应该是500KV以下的都包括吧?

本规范术语-2.0.4【电缆】终端
安装在电缆末端以便电缆与其他电气设备或架空输电线路相连接,并维持绝缘直至连接点的装置。

实际电缆工程工程施工,哪有敢不做电缆头的,能通过验收吗?工地自己使用的临时用电倒是经常见到不做电缆头直接使用的。
回复
临阁看风
2011年09月15日 12:35:18
5楼
铜鼻子压接烫锡,方便快捷,5分钟不到就搞定。
回复
chintclf
2011年09月15日 15:31:03
6楼
那是必须的,安全第一/'
回复
wangxf
2011年09月15日 19:06:09
7楼
完全可以不做,那又那么麻烦哦!
回复
liangdexiang
2011年09月16日 22:00:52
8楼
我说的是热缩头或冷缩头
回复
lingxuct
2011年09月17日 09:59:39
9楼

说实话,真没见过“低压电力电缆”不做头的。

"是热缩头或冷缩头",你喜欢热缩或冷缩,只要按规范要求做,都可以。

那怕干包也行,但要求在一个配电室内都能统一,不宜一个冷缩另一个热缩,又出现干包。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-17 10:03 编辑 ]
回复
dianqipanli
2011年09月17日 17:16:14
10楼
区管说的好。最低也得做一个干包的。
回复
xdetect
2011年09月18日 22:35:32
11楼

5芯电缆,压接烫锡,1分钟做完一个,太快了!
回复

相关推荐