消防设备配电是否要按1.5至2倍来考虑。
emptygr
emptygr Lv.2
2011年09月14日 09:37:46
只看楼主

画图的时候师傅说,消防风机等设备配电时要按实际功率的1.5-2倍来进行设计。就是4kW的风机按7.5kW的风机来进行设计。查找规范没有找到相关要求。问过别人得到解释是因为,以前开关设计不能制造单磁脱扣的开关,为保证过负荷不跳闸而将开关选大。但是现在已经有单磁脱扣的产品了,请问消防风机等设备是否需要继续按1.5-2倍来设计电路。

2011年09月14日 11:02:17
2楼
。。。真心求高手解答~~~~
回复
emptygr
2011年09月14日 20:35:04
3楼
在顶一次有人帮忙解答吗???
回复
cantona
2011年09月14日 22:55:00
4楼
有单磁(速断)脱扣的断路器可以按额定电流选,整定值躲过启动电流即可,不过还得加热继作用于报警。
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月15日 09:57:45
5楼
不需要
不过消防设备的断路器要选用不带热脱扣的,即X200
回复
lovecansheng
2011年09月15日 14:13:59
6楼
只需要按设备专业给你提供的负荷做就可以,但断路器要选用D型曲线的
回复
harlanlan
2011年09月15日 15:27:55
7楼
不懂 ,学习中!
回复
bao886
2011年09月15日 16:27:11
8楼
不清楚,学习中
回复
lianxiaojie2727
2011年09月15日 17:15:41
9楼
应该不需要吧,要不然太浪费了
回复
yangdinglin123
2011年09月15日 17:23:33
10楼
不是很懂,路过的,看有没有高手指导
回复
typcc
2011年09月15日 17:55:23
11楼
如果你的师傅水平够高的话。我想他(她)是看了一本书:《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》,2004年版的。P261页。是对《低压配电设计规范》第4.3.5条强条在实施上的解释。但一般只能用在末端配电箱,且原文上说的除了可以这样外,还可以“或选用仅带短路瞬动保护的脱扣器”。况且现在在二次接线上都用的过流继电器作过负荷报警。那么就没有必要一定要这样做了