一小区900x500m,人口6013人,主要为多层住宅。周边没有市政给水管,考虑在小区内打井取水,方案一:室外消防和生活给水共用一个系统,室内消防一个系统,但如何保证火灾时室外消防水量不被挪用?方案二:生活给水单独一个系统,室内外消防共用一个系统。请问哪个方案相对合理?
一小区900x500m,人口6013人,主要为多层住宅。周边没有市政给水管,考虑在小区内打井取水,方案一:室外消防和生活给水共用一个系统,室内消防一个系统,但如何保证火灾时室外消防水量不被挪用?方案二:生活给水单独一个系统,室内外消防共用一个系统。请问哪个方案相对合理?
2楼
采用方案二,理由是消防和生活给水共用一个系统易污染
回复
3楼
建消防水池,存室外消防用水?
回复
4楼
没错,要建消防水池,贮存室内外消防用水量。
回复
5楼
第二个方案更实际。原因:1、首先,消防水池必设。水井不可能满足消防用水量,如果一定要挖一个很大的,将得不偿失。消防水池设立后消防用水得到满足,如果采用第一个系统那么很难采用隔断措施满足生活用水不被污染(消防水池中的储水很难满足生活用水要求,如果将生活水和消防水合用水池能够满足水质要求的话,那么采用第一个方案)。2、采用第一个方案,消防时对生活用水器具可能带来超压问题,如果接入的生活管道上采用防超压措施,又会增加整个系统的平时运行费用,划不来。
回复