【求助】电压互感器的开口三角接法问题
lcgcom
lcgcom Lv.3
2011年09月13日 20:09:57
来自于变压器
只看楼主

我想问一下电压互感器的开口三角接法,用的二次线圈的变比是100/3,还是100/√3 那位大虾帮帮忙 谢谢了

我想问一下电压互感器的开口三角接法,用的二次线圈的变比是100/3,还是100/√3 那位大虾帮帮忙 谢谢了
免费打赏
kuailezhishang12
2011年09月19日 10:59:10
12楼
谢谢
回复
淮岸听风
2011年09月19日 15:53:57
13楼
中性点不接地系统,100/3
回复
wsqviva
2011年09月20日 23:06:09
14楼
中性点直接接地系统,100,中性点不直接接地系统,100/3
回复
kakapcl
2011年09月23日 14:01:06
15楼
开口三角测的是零序电压,变比是100/3
回复
a121014
2011年12月14日 17:17:24
16楼
嗯!没错的












三叶草
回复
xufange
2011年12月15日 12:32:09
17楼
上面的都解释了
回复
hdq002
2011年12月15日 15:17:48
18楼

这个
回复
cjxxsld
2012年12月09日 10:30:57
19楼
支持11楼的意见, 正确
回复
ridian
2012年12月10日 18:06:01
20楼
100/√3绕组是作电压测量和电压保护用,100/3绕组是作零序电压保护(开口三角)用
回复
aiaililei
2013年10月25日 21:27:00
21楼
一直困扰……
回复

相关推荐