【求助】电压互感器的开口三角接法问题
lcgcom
lcgcom Lv.3
2011年09月13日 20:09:57
来自于变压器
只看楼主

我想问一下电压互感器的开口三角接法,用的二次线圈的变比是100/3,还是100/√3 那位大虾帮帮忙 谢谢了

我想问一下电压互感器的开口三角接法,用的二次线圈的变比是100/3,还是100/√3 那位大虾帮帮忙 谢谢了
免费打赏
suekarenina
2011年09月14日 10:15:43
2楼
开口三角用的是100/3的
回复
daxingguoqi123
2011年09月14日 11:34:07
3楼
回复
wjb851119
2011年09月14日 14:39:14
4楼
对于10kv中性点非直接接地的系统,电压互感器的开口角绕组变比为(100/√3)/ (100/3)。
回复
苏艳波
2011年09月14日 17:22:09
5楼
你可以查下电压互感器的样本资料啊,是100/√3,有说明的。
回复
cibeidebishou
2011年09月14日 18:12:35
6楼
开口三角是100/3的
回复
ganrongfa
2011年09月15日 09:26:38
7楼
一般是(10000/√3)/(100/3)
回复
diyigongkong
2011年09月15日 17:12:12
8楼
开口三角用的是100/3的
回复
学海一帆
2011年09月16日 08:34:30
9楼

此兄正解!!
三相五柱式:(10000/√3)/(100/√3)/(100/3)
回复
dongliuyun
2011年09月18日 09:29:40
10楼
有图纸吗?看看怎么接的!
回复
cqtxm
2011年09月19日 10:10:48
11楼
100/√3绕组是作电压测量和电压保护用,100/3绕组是作零序电压保护(开口三角)用。
回复

相关推荐

APP内打开