我想问一下电压互感器的开口三角接法,用的二次线圈的变比是100/3,还是100/√3 那位大虾帮帮忙 谢谢了
我想问一下电压互感器的开口三角接法,用的二次线圈的变比是100/3,还是100/√3 那位大虾帮帮忙 谢谢了
2楼
开口三角用的是100/3的
回复
3楼
回复
4楼
对于10kv中性点非直接接地的系统,电压互感器的开口角绕组变比为(100/√3)/ (100/3)。
回复
5楼
你可以查下电压互感器的样本资料啊,是100/√3,有说明的。
回复
6楼
开口三角是100/3的
回复
7楼
一般是(10000/√3)/(100/3)
回复
8楼
开口三角用的是100/3的
回复
9楼
此兄正解!!
三相五柱式:(10000/√3)/(100/√3)/(100/3)
回复
10楼
有图纸吗?看看怎么接的!
回复
11楼
100/√3绕组是作电压测量和电压保护用,100/3绕组是作零序电压保护(开口三角)用。
回复