分享一下心得:1)酒吧隔音吊顶采用弹性吊顶,与原有结构没有任何刚性连接,防止声音撞击大楼原结构楼板后传递至上层的客房,设计隔声衰减量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz.弹性隔声吊顶尽可能靠近顶棚,以保证室内静高。设计吊杆长度为300mm,如有可能,可根据施工现场情况再短。局部吊杆长度(如遇横梁、通风管,给排水管道等)需根据实际高度进行调整。弹性吊顶完成面下沿应位于消防喷淋管道和空调风槽之上.灯光排架、通风、空调管道、局部装饰的预制件的悬吊必须用减振器与原楼层隔离。为了保证隔声效果,
1)酒吧隔音吊顶采用弹性吊顶,与原有结构没有任何刚性连接,防止声音撞击大楼原结构楼板后传递至上层的客房,设计隔声衰减量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz.弹性隔声吊顶尽可能靠近顶棚,以保证室内静高。设计吊杆长度为300mm,如有可能,可根据施工现场情况再短。局部吊杆长度(如遇横梁、通风管,给排水管道等)需根据实际高度进行调整。弹性吊顶完成面下沿应位于消防喷淋管道和空调风槽之上.灯光排架、通风、空调管道、局部装饰的预制件的悬吊必须用减振器与原楼层隔离。为了保证隔声效果, 隔音吊顶内电缆、消防管线穿透隔音吊顶层时,必须用密封胶密封处理,防止漏声。不用开大孔洞的照明灯具. 空调出风口.不破坏隔音天花板的密封性,这样有利于增加隔音量.隔音天花板不做造型和跌级天花. 造型天花板可用常用的普通材料,可以开较大孔洞的灯具,和空调出风口.
2)地面为浮筑隔声减振地面设计,与原有结构通过减振垫层分离开,有效地隔绝声音撞击到大厦的原结构地板后再传递至整个大厦的结构。设计隔声衰减增量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz。浮筑隔声减振层使用减振垫复合 隔音材料80厚混凝土做法。
减振垫必须按设计其声音共振频率点和承重来确定减振垫间隔距离.不能少放,或多放. 复合隔音板铺地施工时表面应当平整,不留缝隙, 缝隙应用较干的水泥沙浆密封,等干固后再大面积倒水泥混凝土,这样能防止水泥浆进入形成固体连接, 施工时斗车不能在复合隔音板上行使.防止压坏. 水泥沙浆不能流入缝隙内.
地面遇到要做梯级的时,不能全部用混凝土,应用煤渣或陶粒填充再做70mm厚混凝土再找平.这样能减轻对减振垫的压强.地面走电线应在混凝土层,不能破坏复合隔音板层.四周与墙连接处应用软胶隔离.不能与墙体硬连接,门口与非浮筑隔声减振层应用软胶隔离,不能与非浮筑隔声减振层硬连接.
3)墙体酒吧隔音处理采用减振垫层轻钢龙骨\复合隔音板的做法.主要是减少声波对墙体的撞击.减振垫层应正确安装,不能松动影响隔音板的安全性.复合隔音板层应减少孔洞,隔墙上如果出现缝隙和孔洞管道穿墙\暗装信号插座盒电器开关盒\将会大大降低隔墙的隔声量, 出现缝隙和孔洞应用腻子灰填满,刮平.
4)复合隔音板层不能直接固定较重的造型电视柜.应另做木架结构当其支撑点,
内填离心玻璃棉的厚度和容重大小,影响吸声效果,由于声音在空腔来回反射多次与玻璃棉摩擦而产生热量消耗。采用5cm厚32kg/m3的离心玻璃棉作为内填防火吸音材料 可以增加隔音量3-5db。
如需了解更多的资料,提供网站:
http://url.ifeng.com/IEmq