正在做一个上海地下演讲厅的排烟,地面到梁的净高是4.5m,清晰高度2.05m,燃料面到烟层的底部高度 - Z不知道如何取,规范只是说不能小于清晰高度,难道我取2.1m,4m,3m什么的都可以吗?另外问个比较弱智的问题,一层建筑,从1层到地下办公区的这个楼梯是否需要做防烟?在线等高人解惑。

正在做一个上海地下演讲厅的排烟,地面到梁的净高是4.5m,清晰高度2.05m,燃料面到烟层的底部高度 - Z不知道如何取,规范只是说不能小于清晰高度,难道我取2.1m,4m,3m什么的都可以吗?

另外问个比较弱智的问题,一层建筑,从1层到地下办公区的这个楼梯是否需要做防烟?

在线等高人解惑。
免费打赏
crazy_123456
2011年09月15日 09:52:15
2楼
Z -- 燃料面到烟层底部的高度(m)(取值应大于等于最小清晰高度

取值的大小将造成计算结果差异,系统风量也变化。设计基本要求当然是符合规范,节能合理!岂能信口开河?


楼梯间是否排烟的问题要看建筑专业设计是否符合自然排烟要求,而不是暖通专业任意猜测~
回复
lql7358
2011年09月20日 21:44:28
3楼
1.只要大于最小清晰高度就行了。2.1米也行,取的小点,排烟量会小点。但这个排烟量的算法仅针对房间面积大于500平方得情况。
2.楼梯间要看建筑怎么定义这个楼梯间了,是防烟楼梯间,且无可开启的外窗就要做机械加压送风了。封闭楼梯间就不需要机械加压送风了。