北京冬季采暖采用市政供热
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2011年09月13日 10:07:56
来自于采暖供热
只看楼主

就是说把市政管道拉进来?那就不用锅炉了,怎么设计,还需要计算热负荷吗?

就是说把市政管道拉进来?那就不用锅炉了,怎么设计,还需要计算热负荷吗?
vk3001h
2011年09月13日 10:23:43
2楼
使用市政热源并不是说把市政热力管道直接接进小区使用。市政热源温度高,不能直接供末端使用。所谓的“热力供热”通常是指在小区内建换热站,市政热源接进换热站,由换热站制备符合单体设计要求的二次热源。当然,不排除某些项目把区域锅炉房热源当做市政热力的情况。这种情况需要先了解区域锅炉房的出水参数再决定是否要做换热站。
即便是真正的市政热力作为热源,热负荷计算仍然要做的。虽然按照北京市热力公司的要求,使用市政热力的小区,热力一次线、换热站、小区二次线均由热力公司设计,但是单体采暖设计仍然是由设计院做的,热力公司不管。所以热力公司要求甲方向其申报小区规模、各单体建筑的建筑面积、层数、建筑高度、系统热负荷及系统阻力,热力公司据此进行二次线和换热站的设计。显然,不但热负荷计算是必须做的,水力计算同样不可缺,否则你无法向甲方提供齐全的申报材料。
回复
夜宵77
2011年09月13日 11:55:53
3楼
谢谢 这位前辈
回复
ceecaiying
2011年09月14日 17:04:36
4楼
建筑物的才能热负荷是由你来计算的,负荷提交给热力公司,他们会做其它的设计。
回复

相关推荐

APP内打开