关于市政供热管道的问题
w361375034
w361375034 Lv.3
2011年03月14日 13:36:02
来自于采暖供热
只看楼主

现在接手了一个供热管网,从热源到换热站有15公里,110度热水,现在做加压站与换热站之间的这段管道,不知从何入手呀

现在接手了一个供热管网,从热源到换热站有15公里,110度热水,现在做加压站与换热站之间的这段管道,
不知从何入手呀
guangyangjj
2011年03月15日 14:37:49
2楼
只作管道设计?应结合中继泵站一起做设计,首先了解中继泵站出口压力, 温度确定你的管道设计压力及设计温度,确定你做的这一段管道有无分支点,根据管道路由、设计参数要求确定固定支架及补偿器的设置,当然各种计算是少不了的
回复
w361375034
2011年03月16日 13:49:52
3楼
现在手头只有管线的大概走向,还没有到现场去勘察,楼上哥们有没有计算书的范本,我这个主管道是700的直径。邮箱:JF950220·163.COM
回复

相关推荐

APP内打开