体积配箍率和几支箍的关系???
perky88leo30
2011年09月11日 19:18:31
只看楼主

大家好啊,计算体积配箍率(不是pv那个,是箍筋的体积除以1米柱子或墙的体积那个),算这个的时候,比如2支箍: 钢筋的面积×长度/(柱子的面积×1米)=体积配箍率,如果4支箍的话就得『钢筋的面积×长度/(柱子的面积×1米)』×2吗????如果到了剪力墙里面,算体积配箍率的时候是不计算拉筋的吗?比如箍筋10@100,这里是不包括的拉筋的吗?如果短肢剪力墙的边缘构件就必须按短肢的最小配筋率来配吧?

大家好啊,计算体积配箍率(不是pv那个,是箍筋的体积除以1米柱子或墙的体积那个),算这个的时候,比如2支箍: 钢筋的面积×长度/(柱子的面积×1米)=体积配箍率,如果4支箍的话就得『钢筋的面积×长度/(柱子的面积×1米)』×2吗????

如果到了剪力墙里面,算体积配箍率的时候是不计算拉筋的吗?比如箍筋10@100,这里是不包括的拉筋的吗?

如果短肢剪力墙的边缘构件就必须按短肢的最小配筋率来配吧?

谢谢了,在线等

[ 本帖最后由 perky88leo30 于 2011-9-11 19:19 编辑 ]
jiegouxiaosheng
2011年09月12日 15:44:38
2楼
剪力墙的体积配箍率当然要算拉筋
回复
wang5512
2011年09月12日 16:37:42
3楼
“体积配箍率”是剪力墙中暗柱部分的的概念,只有暗柱部分才有“体积配箍率”的要求,墙身部分没有这个要求,那当然不计入拿筋了。
回复
cy602506663
2011年09月27日 14:48:49
4楼
自我感觉短肢剪力墙结构非常的适合一些小高层框架结构,优点就是能够节约空间,节省水泥用量,缺点就是配筋率比较大,要求墙内钢筋直径比较大,相对要费一些钢筋。感觉箍筋除了底部加强区以上都可以构造吧。