本来有一个是300*400的柱子 结果做成了400*300的柱子。要怎么整改? 我是才到工地实习的。底下几层不知道错了没。现在已经到了第五层了。是框架结构。教学用的教学楼。
本来有一个是300*400的柱子 结果做成了400*300的柱子。要怎么整改? 我是才到工地实习的。底下几层不知道错了没。现在已经到了第五层了。是框架结构。教学用的教学楼。
12楼
错成这样都没人发现,那真是~~~~~~~
回复
13楼
关键这个柱改变方向后有没有对使用功能造成影响,比如通道、走廊、楼梯等宽度是否有影响、门垛位置等。
回复
14楼
回复
15楼
质量员和监理是怎样把关的,3级验收估计也无落实到位,杯具
回复
16楼
现在不单单是结构的问题吖 很可能影响使用功能吖
回复
17楼
大家都知道教学楼的荷载很大,你这很严重的,要通知甲方啊,不要想着自己处理。
回复
18楼
哥哥 。。。不是我的错啊。。。我只是实习的。 才进工地的。。。 以后我进工地会注意的,,。。。 那个是墙角的一个框架柱。。应该对使用功能不影响的。。。
回复
19楼
最好就是找设计沟通确定处理方案。另外就是追寻相关人员的责任进行处罚。
回复