本来有一个是300*400的柱子 结果做成了400*300的柱子。要怎么整改? 我是才到工地实习的。底下几层不知道错了没。现在已经到了第五层了。是框架结构。教学用的教学楼。
本来有一个是300*400的柱子 结果做成了400*300的柱子。要怎么整改? 我是才到工地实习的。底下几层不知道错了没。现在已经到了第五层了。是框架结构。教学用的教学楼。
2楼
补充一下。 该楼总共就六层。。
回复
3楼
没请监理啊 现场管理人员呢 ,怎么验的钢筋啊
要通知甲方,和设计沟通
回复
4楼
请了监理啊。。具体情况我也不太清楚。 但是现在施工员是自己处理的 ,具体怎么处理我也不太清楚。像这种情况,施工员可以私下处理吗、。一定要私下处理应该怎么处理。。。
回复
5楼
如果不想把事情搞大 可以自己解决吗?
回复
6楼
肯定不行本来已经是偏心的受力柱,现在有做错了。找设计单位出个加固方案吧
回复
7楼
谢谢楼上的各位大虾指点。。。
回复
8楼
只能跟设计院沟通,出个加固方案了。现场施工的一定要仔细,做成成品后要改就麻烦了。
回复
9楼
支持楼上的意见,和设计院沟通沟通,看怎么处理。
回复
10楼
学校教学楼千万小心呀,开不得玩笑的!!!
回复
11楼
不会吧,这么简单的问题都能出问题,质检和监理都干嘛去了
回复