安装工程水电防水套管监理质量控制要点(转) 我们在安装工程监理过程中,经常遇到水电防水套管施工监理问题,首先应了解水电防水套管施工工序和安装方法,对我们进行安装监理质量控制是大有好处的。 防水套管有柔性和刚性套管区分,刚性可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,在使用时要仔细选用分类和型号,并根据图纸要求和国标图集正确采购或加工防水套管。 防水套管的加工材料应用A3钢材料制作,T422焊条焊接,加工防水套管时,应采用中间没有焊缝的整根钢管。防水翼环与管应双面焊接,焊接密实、无虚焊,管切割口应平整,无毛刺,翼环钢板厚度不得小于10mm(Ⅲ型翼环厚度为小于5mm),防水套管应按规范加工,加工完毕后,柔性套管内壁、刚性套管外壁及翼环宜刷底漆一遍(樟单或冷底子油)。
我们在安装工程监理过程中,经常遇到水电防水套管施工监理问题,首先应了解水电防水套管施工工序和安装方法,对我们进行安装监理质量控制是大有好处的。
防水套管按扎应在钢筋绑扎成型、单面立模时进行。按照图纸要求找准坐标标高,防水套管安装应保证两管端水平并与墙体垂直,用钢筋将防水套管加固焊牢,防止砼浇捣时产生位移。为了防止漏浆,在防水套管安装后应用泡沫、旧报纸等填充物将套管堵死。
刚性防水套管安装时,填充物为油麻或棉绳,与水泥应分层排打密实,并做好水泥凝固养护。柔性套管安装时,要求填料(橡皮圈或油浸石棉盘根)的粗细与管间隙配合,法兰螺栓应对角拧紧,并要力度均匀。
电缆用防水套管一般多个排列在一起,加工时翼环宜用整块钢板,切厚度不小于6mm,防水套管外侧法兰与套管应焊密实,长度应超过散水坡100mm,防水管内侧应加工成喇叭口,距墙10cm。电缆穿入防水套管后,采用油浸黄麻绳紧缠在电缆上,填入管口,法兰垫料用不小于10mm橡皮垫,对角拎紧法兰盖螺栓,做到填料密实。电缆防水套管外侧(散水坡下防水管)防腐按设计要求。
套管安装完毕,施工单位自检合格,监理进行专项验收并签署隐蔽工程报告后,施工单位方可流注砼。