GCS柜要加发电机,应该怎么整改
zjutchk
zjutchk Lv.3
2011年09月09日 16:08:21
只看楼主

GCS柜要加发电机,,应该怎么整改总柜处 只有开关没有双反闸刀

GCS柜要加发电机,,应该怎么整改
总柜处 只有开关没有双反闸刀
免费打赏
lennie1219
2011年09月09日 17:24:01
2楼
改起来麻烦死了,门什么都要换弄2台抽屉式框架断路器上下放还要装机械联锁。实在不行旁边加个柜子放个双投刀闸,然后再做母线到原来柜子。
回复
chintclf
2011年09月10日 08:24:35
3楼
从发电机出来加一个柜,与进线柜形成联锁就行了呀。
回复
ffjdlj
2011年09月13日 23:19:50
4楼
发电机必须有一面单独的柜子,与市电在用电器末端做双电源切换,或者恩爱发电机输出端增加一一面双电源切换柜,把以前的市电从这个双电源开关与发电机的电源做切换。然后输出一路电源到柜子。
回复
feidankt66
2011年09月14日 16:34:50
5楼
加装发电机如果要自动投切这个比较麻烦;如果手动就比较简单;在柜外或柜内加一“双投隔离开关”即可。
回复
gwje
2011年09月14日 20:01:32
6楼
一般GCS柜总柜断路器的上方有一个隔板,只需要把上面的后隔板拆除与后室相同,后装一把双电源自动切换开关,是刀闸型的,门面上装双电源自带的控制器。
我只是给你个建议,还要看那柜子啊装的进这个开关,铜排做起来啊方便了,还有发电机过来的电缆啊好接上。
回复
c89
2011年09月15日 13:56:43
7楼
学习中,各位大侠说的有道理
回复
xiaopangzi1974
2011年09月15日 15:13:19
8楼
最好是单独做一台双电源切换柜,如果实在不行,就要想办法在原柜是腾出空间装一个双电源开关,如果不嫌麻烦装一个双投开关也行!
回复
zhijunchen
2011年09月15日 21:38:01
9楼
发电机与市电做双电源切换即可
回复
zjzwf
2011年09月17日 22:31:27
10楼
从发电机出来加一个柜,与进线柜形成联锁就行
回复
happy2127
2011年09月19日 22:07:47
11楼
总柜下面再加一台开关,做联锁,再做好铜排和二次线,简单啦,也要不了多少钱!就是门要重开洞麻烦,因为要加电流表,电压表,指示灯,按钮之类的,不过总的来说一天肯定可以搞定的。
回复

相关推荐