这个是标准的同程式吗?这样设计合理吗?
wangxiaobao869
2011年09月09日 15:37:44
来自于中央空调
只看楼主

见图!是领导画的,我怀疑!

见图!是领导画的,我怀疑!

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
liantianp
2011年09月10日 10:04:25
2楼
这个还没弄完吧 不太像啊,稍微改下就可以了
回复
农民
2011年09月10日 10:45:47
3楼
总体上看是同程式,局部异程!比如上部的两个风盘、右下角的两个风盘等是异程的。
合理性一般,是可以用的,问题的关键在于上部的两个风盘与下部是并联的关系,不太好平衡,如果在分支管处加调节用的阀门就可以了!
该图基本可用!不要怀疑领导,哈哈
回复
农民
2011年09月10日 10:47:34
4楼
刚没看清楚,这个不是同程式,是乱七八糟
回复
tony9955
2011年09月10日 11:51:17
5楼
不像!!!!!

















助乐
回复
cnbbzz
2011年09月11日 07:47:42
6楼
板凳说得挺好,不过这个同程做得不好,还不如不要做同程了。
回复
xcool526
2011年09月11日 09:07:29
7楼
同程与异程的优劣点在好多的论文中都有成熟的介绍,可我认为那是对系统庞大的空调水系统,就这个系统领导做了还是不错的!
回复
wangxiaobao869
2011年09月13日 09:09:55
8楼
您看上面2个FCU的回水管,和下面的FCU的回水管是同程的,但送水管是异程,好奇怪!
回复
jyx-8
2011年09月13日 09:23:00
9楼
上面2个FCU的支路相对于下面的支管来说为异程。
下面支路的FCU为同程式。
这种做法,建议将上面2个FCU链接到下面的支路来,这样就全部是同程式了。
但是,针对该图纸,采用异程式完全可行,图纸所示的链接方式,上面2个FCU效果不会很好,而且下面同程式浪费管材,建议采用异程式。
回复
mrluqifu
2011年09月13日 09:41:39
10楼
部分同程,不全是
回复
wangxiaobao869
2011年09月13日 09:55:34
11楼

我也觉得如果做纯粹的同程不好做,不如做主管异程,支管同程,领导画的这个回水管您仔细看下。感觉好别扭,
回复