雨水外排,采用UPVC管,是否要加伸缩节?
siceman
siceman Lv.12
2003年07月07日 17:36:29
只看楼主

加几个?

加几个?
hai_
2003年07月07日 20:19:23
2楼
一层一个
回复
cuba_cool
2003年07月07日 20:30:25
3楼
规范规定了,但是很少有加的,至少我搞施工室没有见过!
回复
siceman
2003年07月08日 09:14:32
4楼
有没有依据??
回复
gst-gzq2002
2003年07月08日 18:49:58
5楼
可以四米加一个,反正我安装时是这样,我记得规范有规定,但不记得是哪篇了,好象是UPVC管的施工规范
回复
sdvegeta
2003年07月09日 11:16:39
6楼
在外墙的雨水立管有必要加那么多伸缩节吗?我认为在立管的两头各加一个就可以了,有什么不对请大家指出,也不要只是一句规范里要求的就完了
回复
陈赛嫣
2003年07月09日 11:43:22
7楼
规范有规定的,间隔最大不能超过4米,埋地管就不用了。
回复
zhouwenzhuang
2003年07月09日 15:07:17
8楼
当然要加了,加的个数按规范来就是了,加伸缩节的目的就是克服裣由于温度变化引起的管道伸缩。
回复
2002dy
2003年07月09日 16:13:12
9楼
在以前的施工中没有加过,但2002年新的规范出台后有,要求塑料雨水管也应每层安装伸缩节,如果设计没有要求,伸缩节间距不得大于4M
回复
siceman
2003年07月09日 16:26:39
10楼
兄弟们能说说规范的编号和名称吗?
回复
hai_
2003年07月09日 17:01:20
11楼
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
CJJ/T 29-98
条文说明里有说在广东福建广西等地一定条件下也有不设的P39 3.1.18
回复

相关推荐

APP内打开