雨水外排,采用UPVC管,是否要加伸缩节?
siceman
siceman Lv.12
2003年07月07日 17:36:29
只看楼主

加几个?

加几个?
免费打赏
siceman
2003年07月09日 17:18:33
12楼
CJJ/T29-98里面主要针对UPVC作为污废水排水管室内安装时的要求,对室外雨水同样有效吗?也4米一个伸缩节??
回复
hai_
2003年07月09日 18:12:41
13楼
DBJT 08-81-1997 屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道安装(外墙敷设)


没见过,找吧~
回复
sdvegeta
2003年07月09日 22:18:17
14楼
个人觉得安装在外墙的雨水管因温度变化引起的管道伸缩是比室内平均很多,不大会出现局部的伸缩,不象室内的立管
回复
尔多
2003年07月09日 22:33:40
15楼
4米一个,正好一根管子定尺4米一根,我们这里是一根管子上装一个。PVC规程上最大间距一般不能超过4米。
回复
sdvegeta
2003年07月10日 11:04:54
16楼
大家能不能不要只说规范怎么怎么,说一下自己的见解啊,为什么要加?和室内的立管是否有不同,规范是做依据,但是也需要理解啊
回复
zm586
2003年07月19日 21:23:31
17楼
有人说:加伸缩节的目的就是克服裣由于温度变化引起的管道伸缩这个我赞成,那么管道伸缩有什么影响?我想可能对立管上的横支管有影响使其松动脱落,另外出户横管可能也会有影响。管道伸缩可能并不会造成管道卡箍损坏。所以我认为户外雨水管如果是排在散水上,则无须伸缩节,其他情况则需要。至于是否一定要四米一个则不尽然,因为这与当地温差大小和伸缩节性能有关。规范只能约束大多数情况,而且它本身有保守之处,因为它要适应的范围大,所以保险系数也大些。这些是我个人的看法,欢迎大家继续讨论。
回复
songia
2003年07月20日 06:48:05
18楼
外排雨水都是建筑专业做,我们不考虑。
回复
xxxx
2003年07月20日 07:53:03
19楼
如果安装在室内,不要用UPVC塑料管
回复
xxxx
2003年07月20日 07:58:55
20楼
songia 你好 ,这么早上网,能联系吗?
回复
songia
2003年07月20日 10:41:44
21楼
xxxx,早起工作啊,我好辛苦呀~~~~~
可惜的是我发的贴子,没人愿意和我讨论,好伤自尊啊~~~我的帖子都不知在哪一页拉,555555~~~
回复

相关推荐