修一台20p的半封闭活塞机冷库要求15度降到5度,高压15kg1低压10度3.5kg,带六台蒸发器降温速度极慢需要很长时间但温度最后也可以降至5度,膨胀阀换过故障还是降温速度慢,如果开大开启度压缩机低压回气管结霜,还请师傅们指点迷津?
修一台20p的半封闭活塞机冷库要求15度降到5度,高压15kg1低压10度3.5kg,带六台蒸发器降温速度极慢需要很长时间但温度最后也可以降至5度,膨胀阀换过故障还是降温速度慢,如果开大开启度压缩机低压回气管结霜,还请师傅们指点迷津?
2楼
制冷剂未加够。先不要调整膨胀阀。测一下回气过热度,然后在调整膨胀阀(一定要以会热度为基准进行调整。
回复
3楼
1,制冷剂不足,2,供液不均,3蒸发器配置是否合适,制冷剂不足是主要原因。
回复
4楼
不在现场说不太准 1制冷剂2散热3膨胀阀 4蒸发器5电磁阀
回复
5楼
回复冷库降温速度慢 主贴 的帖子
不在现场说不太准 1制冷剂2散热3膨胀阀 4蒸发器5电磁阀
北京强华制冷
回复
6楼
回复
7楼
你的是134a的吗?要是的话高压太高了。
回复
8楼
低压太高了。应该在1.5KG左右才好。是不是你用的空调膨胀阀?要么就是膨胀阀开启度大了调调看。最后一招就是放掉一点氟利昂。
回复
9楼
1.蒸发器存油过多,热交换效率较低。
2.压缩机高低压串气,制冷系数降低,达不到降温要求。
3.回气管结霜说明制冷剂不足,可先补充制冷剂。
回复
10楼
我觉得楼主应该拿出具体数据来说话,比如冷库容积率,冷风机配多大的。那样才能根据你的描述来回答。
回复
11楼
呵呵;制冷剂不足的情况下;低压会结霜吗;温度降温慢;说明功率偏小;看设备制冷工况应该属于一切正常;;;谢谢;;仅供参考
回复