【求助】关于变压器同期回路转角的计算问题
haierv
haierv Lv.2
2011年09月08日 22:10:09
来自于变压器
只看楼主

水电站的主变压器,是10.5KV变110KV的,接法是YNd11。同期回路中,低压侧用的是PT二次侧的Uab,高压侧用的PT二次侧的UB,请问Uab和UB的角差是多少度。低压侧PT变比是(10.5/√3) / (0.1/√3 ) / (0.1/√3 ) / (0.1/3 )KV,0.2/0.5/3P,上面Uab用的是0.5级的,高压侧PT变比是(110//√3) / (0.1/√3) / (0.1/√3) / (0.1/3)KV,0.2/0.5/3P,上面UB用的是3P级的。

水电站的主变压器,是10.5KV变110KV的,接法是YNd11。
同期回路中,低压侧用的是PT二次侧的Uab,高压侧用的PT二次侧的UB,
请问Uab和UB的角差是多少度。
低压侧PT变比是(10.5/√3) / (0.1/√3 ) / (0.1/√3 ) / (0.1/3 )KV,0.2/0.5/3P,上面Uab用的是0.5级的,
高压侧PT变比是(110//√3) / (0.1/√3) / (0.1/√3) / (0.1/3)KV,0.2/0.5/3P,上面UB用的是3P级的。
免费打赏
lingxuct
2011年09月09日 15:23:46
2楼
“电站的主变压器,是10.5KV变110KV的,接法是YNd11。
同期回路中,低压侧用的是PT二次侧的Uab,高压侧用的PT二次侧的UB,
请问Uab和UB的角差是多少度。”

相差180度,头尾换一下正好同相位。

画一下向量图:以低压开关柜b相为水平0度,低压a相是120度,高低是Δ/Y-11,高压A相在垂直位置(90度),低压Uab(b为始点,a为终点)与高压A相交的夹角是120度,与高压B相平等(高压B相是—30度),就可以看出,向量方向相反,就是180度。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-9 15:52 编辑 ]
回复
li503232730
2011年09月10日 09:08:36
3楼
回复
yuguotan
2011年09月12日 11:54:37
4楼
PT的连接组别?PT二次与一次同相位吗
回复
c89
2011年09月15日 13:55:35
5楼
学习中
回复
wyfanyu
2011年09月15日 20:18:34
6楼
区管很强啊。