新规范108页8.4.7和8.4.8条“d为连接钢筋的较小直径”,而旧规范“d为纵向受力钢筋的较大直径”。这儿是新规范改了吗?怎么条文说明里没有解释呢?新规勘误表里也没有。到底是较小直径还是较大直径?
新规范108页8.4.7和8.4.8条“d为连接钢筋的较小直径”,而旧规范“d为纵向受力钢筋的较大直径”。这儿是新规范改了吗?怎么条文说明里没有解释呢?新规勘误表里也没有。到底是较小直径还是较大直径?
12楼
在第8.4.3条中,绑扎搭接也是改为了较小直径,应该是改了才对。第8.4.3 “”当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。
回复
13楼
可不可以传一份哦
回复
14楼
向楼主致敬!。。。
回复
15楼
学习了啊。
回复
16楼
应该为最小直径对
回复
17楼
较小直径是对的,因为直径大小差异可以有很多,按大的规定不是很合理。
回复
18楼
该图纸为某厂房完整结构施工设计图。本工程结构设计使用年限为50年,使用过程中不得随意改变建筑物各功能区的设计功能;本工程结构安全等级为二级;本工程地基基础设计等级为乙级;本工程抗震设防类别为乙类,按6度进行抗震计算。
回复
19楼
回复
20楼
纸为某厂房完整结构施工设计图。本工程结构设计使用年限为50年,使用过程中不得随意改变建筑物各功能区的设计功能;本工程结构安全等级为二级;本工程地基基础设计等级为乙级;本工程抗震设防类别为乙类,按6度进行抗震计算。
回复
21楼
看来规范的确是放松了要求了
回复