新手求教
wang-1978117
2006年07月02日 17:40:03
来自于PKPM
只看楼主

请教一下,为什么建好模型后,导入TAT中计算,很多节点都出现:*节点上薄壁柱小节点超过30,请增加洞口。如果是建模错误,主要是哪方面的问题。

请教一下,
为什么建好模型后,导入TAT中计算,很多节点都出现:*节点上薄壁柱小节点超过30,请增加洞口。
如果是建模错误,主要是哪方面的问题。
免费打赏
城市造林
2007年05月23日 09:14:06
2楼
由PMCAD生成几何数据
由PM生成TAT数据的执行文件JTATW•EXE逐层把PMCAD的梁柱转化成TAT的梁柱编号,把剪力墙转成薄壁柱,将每一薄壁柱细分若干小节点及墙肢,将剪力墙洞口上方墙体转换成连系梁。
生成的TAT标准层一般比PMCAD建立的标准层多,因为当有剪力墙时两个标准层连接处的连系梁是由上下两个标准层的数据组成,在此处必须增加一个TAT标准层。
如PMCAD输入的模型不符合TAT计算要求,此处会提示用户,如房间周围的墙均未开洞,或薄壁柱小节点数超过30时程序会中断,上下层洞口不对齐时会提示用户等等。