目前做一个广州的项目是化妆品车间 要求三十万级 车间面积为1104m2 吊顶高度为2.6m 温度要求25°+-3 湿度要求 55+-5% 因为有的房间要求全排 所以新风量比较大 为10306cmh 排风量为6000 新风量为4306 我设计的风柜 冷量为210kw 加热量为120KW 加湿量为 63.4kg/h 露点温度为15.1° 风柜设置为混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+中效出风段.这样的设计行不行。小弟新手。

目前做一个广州的项目是化妆品车间 要求三十万级 车间面积为1104m2 吊顶高度为2.6m 温度要求25°+-3 湿度要求 55+-5% 因为有的房间要求全排 所以新风量比较大 为10306cmh 排风量为6000 新风量为4306 我设计的风柜 冷量为210kw 加热量为120KW 加湿量为 63.4kg/h 露点温度为15.1° 风柜设置为混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+中效出风段.这样的设计行不行。小弟新手。
免费打赏
cxlzgf
2011年09月19日 17:04:29
12楼
这样的面积要是我来设计的话可以用:风冷模块+恒温恒湿空调箱或者用冷却塔+螺杆机+恒温恒湿空调箱。