目前做一个广州的项目是化妆品车间 要求三十万级 车间面积为1104m2 吊顶高度为2.6m 温度要求25°+-3 湿度要求 55+-5% 因为有的房间要求全排 所以新风量比较大 为10306cmh 排风量为6000 新风量为4306 我设计的风柜 冷量为210kw 加热量为120KW 加湿量为 63.4kg/h 露点温度为15.1° 风柜设置为混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+中效出风段.这样的设计行不行。小弟新手。

目前做一个广州的项目是化妆品车间 要求三十万级 车间面积为1104m2 吊顶高度为2.6m 温度要求25°+-3 湿度要求 55+-5% 因为有的房间要求全排 所以新风量比较大 为10306cmh 排风量为6000 新风量为4306 我设计的风柜 冷量为210kw 加热量为120KW 加湿量为 63.4kg/h 露点温度为15.1° 风柜设置为混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+中效出风段.这样的设计行不行。小弟新手。
免费打赏
kedou1981
2011年09月08日 21:21:11
2楼
中国GMP好像已经没有了洁净厂房三十万级的概念,不是特别清楚,期待高手解答
回复
fannice520
2011年09月11日 21:50:05
3楼
呵,我们也常做化妆品厂的净化,有机会多交流下
回复
jlwangyang
2011年09月13日 10:18:42
4楼
新手认为,可以吧
回复
pingying_chen
2011年09月13日 11:34:12
5楼
冷负荷才190?少了
回复
crazy_123456
2011年09月13日 13:15:36
6楼
制冷、制热、加湿量计算有问题。需要仔细核算下。鉴定完毕~
回复
jb5106
2011年09月13日 20:55:15
7楼
换气次数是多少?为什么不采用二次回风?
回复
快乐英雄
2011年09月14日 19:51:52
8楼
感觉冷量有点小了
回复
zht2004
2011年09月16日 15:01:23
9楼
居然说我的回帖有违规内容,我截图发上来
未命名.JPG
回复
zht2004
2011年09月16日 15:02:04
10楼
希望各个斑竹不要乱设违规屏蔽词语.
回复
simon104119
2011年09月19日 13:50:09
11楼
學習看看