一类高层建筑消防泵房也要喷淋?
chj0330
chj0330 Lv.7
2006年07月01日 17:21:07
只看楼主

一类高层建筑消防泵房也要喷淋?按7.6.2条一类除xxxx外要设喷淋,其中没有特别提到泵房,也没有设备用房等。审图公司提的,我以前从来没在泵房布过也通过了。

一类高层建筑消防泵房也要喷淋?按7.6.2条一类除xxxx外要设喷淋,其中没有特别提到泵房,也没有设备用房等。审图公司提的,我以前从来没在泵房布过也通过了。
免费打赏
sunroads
2006年07月06日 11:49:02
12楼
不知道楼主是哪个地方的,我在上海地方标准<民用建筑水灭火系统设计规范>上看到:建筑高度不超过100m的一类高层公共建筑及其裙房(除商住楼的住宅部分和不宜用水扑救的部位外)的下列部位应自喷系统:空调机房和面积大于3平米的管道井或非电气设备间.
回复
sunroads
2006年07月06日 11:53:30
13楼

建规中说到:超过3000个座位的体育馆的器材间,超过5000人的体育场的器材间均应设自喷系统.这个器材间应该也没有什么可燃物吧?
我也搞不太清楚,为什么要设?
回复
kibo
2006年07月07日 15:14:44
14楼
我理解规范规定的喷淋设置,针对普通建筑物来说,主要三个方面的考虑:
1,建筑物内部某个场所放置物品的火灾危险性;
2,人员密集程度,场所是否利于疏散;
3,随着社会发展,喷淋设置场所的扩大--比如空调机房,设备用房等(我感觉上面提到的器材室可能还是上述第一条的考虑),这些场所的设置,着重于人员保护,其本身火灾危险性并不严重,疏散也比较方便。
以上个人观点。
回复
f_jg2003
2006年07月07日 18:13:48
15楼
前些时候做了一个工程,一直在想那个屋顶消防水箱加稳压泵间要不要设自喷,因为从规范上找不到不设的理由,归于不宜用水扑救的部位好象也难以说得过去。
回复
chj0330
2006年07月09日 12:09:34
16楼
项目在温州,浙江的执行标准是否向上海看齐呢?

“空调机房和面积大于3平米的管道井或非电气设备间.”以后会注意这些场所的设置,谢谢sunroads
回复
suyiming001
2006年07月09日 12:43:08
17楼
除普通住宅和不宜用水扑救的部位外~~~
回复
yjw
2006年07月10日 01:02:01
18楼
不会吧,如果屋顶消防水箱间也设置喷淋,那么水压永远不够,一定要设置增压设施,这样是不是合理
回复
laurphy
2006年07月10日 11:00:05
19楼
屋顶消防水箱间也设置喷淋那水压能够啊?
回复
bridgekill
2006年07月10日 11:52:04
20楼
屋顶消防水箱间也设置喷淋,用泵应该可以达到水压要求吧
回复
lionking_zj
2006年07月10日 15:17:30
21楼
个人认为不需要设置, 不过审批的时候被提出来的话你就加上,这个问题现在还没有明确的说法,去死扣规范的话也没大必要,做规范的人也是人不是神 不可能想那么全面的!
回复