一类高层建筑消防泵房也要喷淋?按7.6.2条一类除xxxx外要设喷淋,其中没有特别提到泵房,也没有设备用房等。审图公司提的,我以前从来没在泵房布过也通过了。

一类高层建筑消防泵房也要喷淋?按7.6.2条一类除xxxx外要设喷淋,其中没有特别提到泵房,也没有设备用房等。审图公司提的,我以前从来没在泵房布过也通过了。
免费打赏
ghj80678105
2006年07月03日 12:46:12
2楼
不用设,消防规范也是从人身安全方面考虑,
泵房又没有可燃物,全是管道,基本上没有着火的可能性,再说了泵房的耐火等级要求也比较高,
回复
kimfl
2006年07月03日 14:52:48
3楼
不用设置
回复
chj0330
2006年07月03日 15:37:37
4楼
与审图公司沟通后,还是加了,避免违反强规,他们也是专家的意见,一个是泵房也会有能有可燃物,二是规范的文字上找不出不设的理由。
回复
xjjyxdw
2006年07月04日 13:30:02
5楼
按照规范是要设的啊!还是设吧!
回复
manbu168
2006年07月04日 14:45:14
6楼
设计就是经济并合理的布置,规范就是约束设计不能浪费和不合理.
泵房设计喷淋经济吗?合理吗?
我没遇到过泵房设置喷淋的.
回复
chj0330
2006年07月04日 21:41:41
7楼
我之前也没遇到过泵房设置喷淋的.只是新规范和审图公司如此而已。
回复
blmblm-701022362
2006年07月05日 08:32:03
8楼
如果你的泵房在人防地下室范围内 就应该设置
回复
dabingonline@co163
2006年07月05日 22:03:46
9楼
跟消防局沟通一下,看看能不能改成局部的气体灭火.我们的工程大都是这样解决的.
回复
kibo
2006年07月06日 01:03:33
10楼
设备用房设置喷林,主要强调对于人员的保护。
回复
1860163
2006年07月06日 09:01:35
11楼
泵房有几天里面有人呢?浪费建设单位的投资。
回复