一类高层建筑消防泵房也要喷淋?
chj0330
chj0330 Lv.7
2006年07月01日 17:21:07
只看楼主

一类高层建筑消防泵房也要喷淋?按7.6.2条一类除xxxx外要设喷淋,其中没有特别提到泵房,也没有设备用房等。审图公司提的,我以前从来没在泵房布过也通过了。

一类高层建筑消防泵房也要喷淋?按7.6.2条一类除xxxx外要设喷淋,其中没有特别提到泵房,也没有设备用房等。审图公司提的,我以前从来没在泵房布过也通过了。
免费打赏
dongruqun-1
2006年07月10日 20:01:18
22楼
肯定不用设,因为按照建筑给水排水设计手册,自动喷淋属于特殊消防设备,消火栓属于基本消防设备;设置自动喷淋的场所必须有消火栓,因为在设备及水泵房内无消火栓,所以不用设自动喷淋,不知这样的理解对不对?
回复
yanglan
2006年07月10日 20:56:24
23楼
可能在NFPA中有设置的规定,所以国内也想借过来吧。
我也觉得没有那个必要。我做过一个外资的项目,泵房设置了喷林,就是在出水管上拖了个管子出来,在泵房设置了4个喷头。
回复

相关推荐