在此,建筑学小妹想请教给排水专业的学长学姐:) 一类高层建筑如(99米的高层住宅)的给排水问题?给水方面:怎样合理设计能满足生活、消防用水?给水方面:建筑高度太高,屋面怎么排水合适呢?尤其是排水管怎么选择,既经济又不不影响美观?我知道这个问题讲清楚很复杂,哪怕您们写上简单的一句,我都很感激:::::::::::学无止境,气有浩然 !!~~~~~~~~~
在此,建筑学小妹想请教给排水专业的学长学姐:)
一类高层建筑如(99米的高层住宅)的给排水问题?
给水方面:
怎样合理设计能满足生活、消防用水?
给水方面:
建筑高度太高,屋面怎么排水合适呢?尤其是排水管怎么选择,既经济又不不影响美观?
我知道这个问题讲清楚很复杂,哪怕您们写上简单的一句,我都很感激:::::::::::
学无止境,气有浩然 !!~~~~~~~~~
2楼
1.生活给水合理分区,消防按最新高规分区.
2.屋面雨水管材用金属管材或加厚UPVC,位置在建筑阴角或管井内,最好由给排水与建筑专业协商后定位置,在外墙可刷与墙面同色漆.
具体工程具体对待,通用的规范都总结了,细节就要靠经验.
回复
3楼
一般住宅的排水可以设置在阳台,阴角等地.
给水有分区的原则,住宅300~500kpa之间为一个分区.
回复
4楼
我是刚毕业的一个学生,不过毕业设计做的高层的.
新规范中的要求是生活给水和消防给水的贮水池和水箱分开设置,这样可以保证水质较好,我的设计在生活给水上分两区,高低区用一个连通管(上面设止回阀),连接高低两区,防止意外事故时市政管网停水,高位水箱可短时间内供低区用水:生活给水和消防给水每区的顶部设环状网连接,也可保证供水安全.
至于排水的话,屋顶的雨水排水我用的也是upvc管,不过设计中我没有加厚,要不用钢衬塑复合管(会不会贵了点?),最好也分区设计,分流制,这样安全,低区用水器具不会产生喷溅现象,污,废水也好处理.
只是说我个人的看法了,我也是刚毕业的,错了不要生气啊!
回复
5楼
对了,雨水的可外置,不过内排式更安全可靠,排水立管一般设在室内就行了!
还有啊,大哥,帮我看看你们那还缺人不,我还没有找到合适的工作呢!
回复
6楼
给排水的设计规范里面有分区原则,但现在甲方为了省投资都不设设备层,给水分完区后就用变频调速泵供水!
回复
7楼
补充军士长留言:如果要考虑屋面雨排水美观,通常选择内排.
回复
8楼
99米,要我来做 给水我分三个区 一区采用市政给水,中区,高区均采用变频水泵给水。消防给水可分2个区可以采用变频水泵给水或水箱、水泵给水。
排水管的选择这个说起来用文字太累,也说不清楚,建议你看看《建筑给排水设计手册》
回复
9楼
谢谢各位兄台啊!~~
尤其4楼的楼主啊,你写的真详细,呵呵!~~
怎么会生气呢?感谢你还来不及:)
回复
10楼
大哥,我现在还没找到合适的工作呢,帮我看看啊,你在哪工作啊,我的手机号:13961820290
回复
11楼
我的意思应该分三个区,1-设备层一个区,市政供水;设备层-15层中区,16层-顶层高区,给水管(母管)经水泵加压至设备层,由设备层减压到二个区
回复