新手请教:一类高层如(99米的住宅)的给排水问题?
mm-magic
mm-magic Lv.2
2006年07月01日 14:26:55
只看楼主

在此,建筑学小妹想请教给排水专业的学长学姐:) 一类高层建筑如(99米的高层住宅)的给排水问题?给水方面:怎样合理设计能满足生活、消防用水?给水方面:建筑高度太高,屋面怎么排水合适呢?尤其是排水管怎么选择,既经济又不不影响美观?我知道这个问题讲清楚很复杂,哪怕您们写上简单的一句,我都很感激:::::::::::学无止境,气有浩然 !!~~~~~~~~~

在此,建筑学小妹想请教给排水专业的学长学姐:)
一类高层建筑如(99米的高层住宅)的给排水问题?
给水方面:
怎样合理设计能满足生活、消防用水?
给水方面:
建筑高度太高,屋面怎么排水合适呢?尤其是排水管怎么选择,既经济又不不影响美观?
我知道这个问题讲清楚很复杂,哪怕您们写上简单的一句,我都很感激:::::::::::


学无止境,气有浩然 !!~~~~~~~~~
免费打赏
水灾
2006年08月17日 18:01:39
12楼


设备层?

我手头正在做的一个是8层以下低区,9-20中区,21-32高区。
消火栓系统分区:16层以下低区,17层以上高区,大体就是等分高度。因为是两楼共用泵房,所以高低区的减压阀设置在了地下泵房。以往都是设置在高低区分界的那个地方。
回复
mm-magic
2006年10月02日 23:11:59
13楼
谢谢各位的意见
回复
老谭
2006年10月03日 11:27:29
14楼
1.按新高规,如果静压不超过100m,室内消火栓管网可不分区,比旧规范(80m)提高了.当然,如果超过就要分区了.
2.生活给水系统分三区,低区市政供,中区\高区用变频加压设备并联供给,从工程实际考虑比较节能.
3.排水立管可用普通UPVC管材,但质量一定要保证,底层横干管和出户管就改为柔性连接的离心铸铁排水管或加厚加强的UPVC排水管了.
回复

相关推荐