22楼
有锈比有油好
回复
23楼
大家看看梁变截面处的钢筋绑扎规范!图片反映的这帮人在胡搞!另外,屋面梁柱节点处的构造有柱锚梁和梁锚柱两种形式!所以这个不是屋面!至于其他的焊接,保护层,间距,负弯等。。。。。。。。。
回复
24楼
还有一点就是
钢筋工绑完了水电遗漏了一根管子
回复
25楼
太乱了!!!!!!!!!!
回复
26楼
箍筋就那样吊儿郎当套上了?估计还打晃呢
回复
27楼
这么乱这么密怎么浇混泥土吧……………………………………
回复
28楼
回复
29楼
为什么板的钢筋没有马凳啊?直接踩啊?不明白。
回复
30楼
梁的支座负筋怎么在箍筋的上方?上皮纵筋间距明显错误,不应小于30mm和1.5d;垂直方向的梁纵筋应在1/3跨中范围内受力较小处的接头,不应在支座范围内!返工!原则性错误,结构设计总说明中对此应有详细的交待。
回复
31楼
问题有以下几个:1、梁箍筋没加密2、负弯矩钢筋长度肯定不够3、没马镫4、电线穿线管不能放在上筋之上5、钢筋间距严重不均匀6、焊接长度似乎不够且焊缝感观质量极差7、柱子钢筋怎么和梁焊在一起?8、垫块没有9、从图看旁边是墙吗?10、钢筋绑扎应该每个交叉点都有扎丝
回复