钢筋的搭接长度不够的,吊筋的搭接长度也是不够的.钢筋生锈厉害
回复
33楼
感觉象是剪力墙处柱、梁、板节点。
问题:1.负弯矩筋分布不均;2.焊工水平差,焊缝应鱼鳞状;3.梁根部箍筋少,位置不正;4.板负筋应在上,架立筋在下;5.板下筋分布不合理,且缺少绑线;6.墙筋应通过梁筋内,且梁偏于模板;7.好象有浮筋;8.缺少墙的水平筋;9.贯通左右的梁偏下,箍筋无保护层;10.好象是柱顶,柱筋处理不对。
不看了,太累了,少一些这样工程,让大家睡好觉吧!
回复
34楼
怎么板的受力筋放到上面来的呀,是不是可以交叉使用的呀,不要误导人哦……………………
回复
35楼
一个字,乱。不知这是不是国内现在施工队伍的现状呢?因为我对施工现场也不是太了解。呵呵
回复
36楼
主次梁交接处无加密筋
另外钢筋稍稍生锈有利于提高混凝土对钢筋的握裹力
钢筋焊接质量是不怎么样
另外模板拼缝也不太怎么样
回复
37楼
问个问题:普通住宅25CMX30CM高的悬空混凝土梁里面至少有多少主钢筋,要多粗?如果被电工在30CM的高的中间开了5X5X50CM的槽铺线,抗压强度会降低多少?如何修补能最好?我的邮箱是OWEN96110@163.COM.谢谢,是梁侧面的中间开的槽,钢筋是纵向长的,不是箍筋,修复后每平的抗压是多少?回复将十分感激,谢谢
回复
38楼
梁支座加筋这么没放到箍筋里面啊?有这样的做法吗????
回复
39楼
楼上的那些朋友说的太多了,我就说一个字“乱”。
回复
40楼
1、梁上部负筋(扁担筋)长度不够;
2、梁箍筋间距不一致,并且还是斜的;
3、梁的架立钢筋间距肯定没有满足设计要求;
4、板模板接缝处未密封,容易漏浆;
5、均压环焊缝不均匀,且搭接长度好不满足12D(防雷规范要求搭接12D);
6、钢筋太乱,质量意识不强;
7、工人直接站在板筋上面;
8、板筋和梁箍筋是从边上5厘米开始起扎,好象没有满足该要求;
9、没有看见钢筋垫块。
回复
41楼
1、板的主筋起步点不对,太大了以超出5cm;
2、箍筋起步点也超出5cm;
3、单面钢筋焊接要满足10倍钢筋直径,且焊缝观感质量不合格,有气泡,不只焊条使用是否符合规范要求;
4、梁的保护层有的过大,有的没有保护层;
算了就提这些吧!活做得太差了!