看图找问题.有奖
lsm081829
lsm081829 Lv.2
2006年07月01日 11:52:26
来自于工地图片
只看楼主

看图找问题.有奖

看图找问题.有奖

1151725940274.JPG

免费打赏
nothing@co163
2006年08月01日 21:55:14
12楼
呵呵 楼上的幽默 不过 我感觉也是乱
回复
zyxqn110
2006年08月02日 23:26:44
13楼
钢筋锈蚀的不算严重吧,不用除锈.
回复
colin820
2006年08月08日 23:02:36
14楼
你们怎没人关心模板呢?
模板支成那样都没人管?还没刷脱模剂!
汗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
d113375743
2006年08月09日 10:11:59
15楼



那根小的应该是施工用的电缆把。。
梁的箍筋估计是被安装的搞得乱七八糟。
钢筋工的天敌就是水电预埋的,施工员要特别抓好协调。。
回复
d113375743
2006年08月09日 10:13:53
16楼



这是水锈,不是鳞片状锈, 可以不用除锈。。
回复
ruanhuadong
2006年08月29日 14:55:07
17楼
钢筋加密区箍筋设置不够,在梁柱交接出箍筋应加密,第一跟应距离柱子50
回复
ours520
2006年08月29日 22:45:06
18楼


我强烈支持除锈后再进行隐蔽!不管是什么锈,都会减弱钢筋与砼的粘结,而且还会损害钢筋的正常使用寿命。难道水锈浇筑在砼中会自己消失?我见过的严格的监理都会很计较钢筋上的一点点锈蚀,不会让你轻易通过隐蔽验收的。
回复
d113375743
2006年08月30日 09:02:00
19楼



建议阁下多到工地走走,多学习规范。
混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 5.2.4 对钢筋的锈状有具体的规定:
5.2.4 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
检查数量:进场时和使用前全数检查。
检验方法:观察。

以上是现行规范对钢筋锈的具体规定,如果阁下一定要超越规范规定进行除锈也不是不可以,只要你出那部分除锈的钱就可以了。
作为施工单位,如果监理无理取闹,要善于用规范保护自己,监理执法无非就是根据设计、合同、规范,你用规范和他理论,告到天王老子那里去也不会输,但是如果一味的愚从那就没有办法了。
作为监理单位,严格执法是应该的,但是如果超越规范执法,要考虑一下由此给自己和他人带来的后果。

还有就是,冷轧带肋钢筋是非常容易生锈的,出厂的时候闪闪发亮,但是只要一淋水,几个小时就锈了。很多冷轧带肋钢筋使用的母材通常是不合格的,所以曾经红火一时的冷轧带肋钢筋现在已经逐渐的退出建筑历史舞台了。
回复
xsshhl
2006年09月01日 21:28:13
20楼
19 楼所说的还真长学问了.想学习下,鳞片状锈是怎么形成的?
水锈只是轻度氧化么
回复
bs5910
2006年09月04日 17:20:25
21楼
其他大家都说的差不多)钢筋加密区箍筋设置不够(没看过图纸,估计的!)梁上部钢筋间距必须调整,否则浇筑完成后保护层不够,添加垫块,最后边的从上到下的一跟钢筋作什么用?没有放在那里的板筋,更没有放在那里的主筋,是主筋的话肯定位置放错!
处理办法:通知建设单位,以监理工程师的整改通知单形式发施工单位责令限期整改。有必要时,通知当地质量监督部门