2楼
保护层的没有垫块保证,钢筋焊缝不合格,钢筋没有除锈~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
焊接的药皮都没敲下去
那个线管都弯成那德行了,还能穿过去吗
回复
4楼
主要就是钢筋间距不均匀,焊接质量感官不合格,梁上部负筋感觉长度不够。绑扎不合格线管怎么能放在上铁的上面?
没有马登支撑,两层钢筋成了一层了。
回复
5楼
梁箍筋倾斜,梁上两侧主筋偏向内侧保护层过大,中间两根梁负弯矩钢筋拼在一起,应有25间隙.梁负弯矩钢筋长度好象不够,绑在箍筋上面是不对的,焊接部位是避雷网,不是结构受力钢筋搭接焊,因此,对结构不会有影响,板负筋应加码凳.看图好象是顶层,柱子主筋弯曲后锚固在梁板内,好象是在现场用手压弯的,弯曲半径和位置都不合格.
回复
6楼
一个字“乱”,钢筋乱成了一团~~
锈成这样还能用~~服了~~!!
回复
7楼
(其他大家都说的差不多)钢筋加密区箍筋设置不够(没看过图纸,估计的!)梁上部钢筋间距必须调整,否则浇筑完成后保护层不够,添加垫块,最后边的从上到下的一跟钢筋作什么用?没有放在那里的板筋,更没有放在那里的主筋,是主筋的话肯定位置放错!
处理办法:通知建设单位,以监理工程师的整改通知单形式发施工单位责令限期整改。有必要时,通知当地质量监督部门!
回复
8楼
同意楼上的。箍筋的的加密区明显不够
钢筋的焊接是否也有问题
垫块怎么都看不到
回复
9楼
梁箍筋没有扎拢角
回复
10楼
夕阳下,一抹余晖映射出淡淡的妩媚,我没老,但我留恋夕阳下携她有说有笑的日子--笑夕阳
回复
11楼
眼神还真好使!!!
回复