一四层框架办公楼。50m长未设缝。地基持力层埋深差异较大,最浅处1m,最深处7m。考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基。二者同属天然基础,应该可以用于一栋建筑类。大家怎么看?有没类似成功经验?另,独基的埋深最深可做多深?
一四层框架办公楼。50m长未设缝。地基持力层埋深差异较大,最浅处1m,最深处7m。考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基。二者同属天然基础,应该可以用于一栋建筑类。大家怎么看?有没类似成功经验?
另,独基的埋深最深可做多深?
22楼
不理解3楼的说法:“墩基承台底标高最好跟独基的底标高大致在一个水平,这样要求独基埋深稍大一些,埋多深看持力层和底层柱的计算长度.”,如果墩基承台底标高能跟独基的底标高在一个水平线上的话,直接采用独立基础不更简单吗?再说,底层柱由于回填土的嵌固做法,计算长度应该可从地梁面算起,这个本人的看法,多多交流。前面说的有道理,后面的“底层柱由于回填土的嵌固做法”说不过去……
回复
23楼
我觉得你还不直接用柱下独立条形基础啊,省的这么麻烦。要不就把持力层埋置深度在7米的地方采用人工挖孔桩,再与独立基础用梁连接。这样可以控制沉降均匀。
回复
24楼
可以全部做独基么,深的地方,用细石砼回填至独基底标高位置.
如果有的地方超过10米,可不可以用人工挖孔桩处理呢.
大概就几个柱子下面用桩,大部分是独立基础
我就做过这样的~~
只有8个是人工挖孔桩,,其他是独立基础。。现在还在施工过程正,不知道以后是否有什么不良的结果!!
回复
25楼
真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦了 谢谢楼主啊真是辛苦
回复
26楼
考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基
原则上是可以的,基础无非要解决沉降问题(承载力谁都会),如果采用的基础方案没有产生大的沉降差就可以。
注意施工是能否放台阶,保证浅基础处地基不被扰动
回复
27楼
考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基
原则上是可以的,基础无非要解决沉降问题(承载力谁都会),如果采用的基础方案没有产生大的沉降差就可以。
注意施工是能否放台阶,保证浅基础处地基不被扰动
回复