一个少见的冷库的设计问题
happylhr
happylhr Lv.2
2011年09月07日 15:32:33
来自于制冷技术
只看楼主

我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。

我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。
免费打赏
诺尔制冷
2011年09月07日 18:15:39
2楼
按照常规冷库设计计算制冷量。
回复
asuli49
2011年09月08日 11:30:09
3楼
最好选择两台压机。独立运行,统一控制,两台20HP机组即可,按高温冷库配置元件就可以了。
回复
zxcvming02
2011年09月08日 17:47:26
4楼
最好选择两台压机。独立运行,统一控制,两台20HP机组即可,按高温冷库配置元件就可以了。
回复
sunmalin
2011年09月09日 22:18:03
5楼
我个人觉得应查一下1公斤的原料从常温降低到负十几度时释放的热量,在计算出12吨时所需的冷量+库体冷量损失,开门的次数和时间的冷量损失,关于原料问题如果查不到的话,可取小样放于家用的冰箱做试验的,具体怎样做不要说了吧。
回复
yuanzhiqiang7
2011年09月12日 16:08:19
6楼
得三台15匹的啊 不过库高挺高,还得从长计议啊
回复
dk8668
2011年09月12日 19:12:12
7楼
我在上海地区也做过一个类似项目,放化学药品的,甲类库,防爆冷库,58平方左右,要求防水防爆.我采用的是8p半封闭式机组,逆融霜,库温度2-8c°.可以按照普通库选设备.
回复
wenge0408
2011年09月13日 10:05:22
8楼
如果没有什么实际做冷库的经验,先把需要的制冷负荷先计算出来,在选择设备就好了!
回复
jiazengxi
2011年09月14日 20:09:59
9楼
是否要求快速降温,应选择螺杆并联机组30匹两台。满足负荷
回复
wybbyw
2011年09月14日 20:49:36
10楼
你按常规的 冷库算就好了没那么复杂的呀
回复
zbblzl
2011年09月15日 13:47:37
11楼
按照常规冷库设计计算制冷量,没有复杂问题。