短梁超筋
蜗牛5522
蜗牛5522 Lv.3
2011年09月07日 15:25:01
来自于PKPM
只看楼主

这个短梁超筋 问题大吗

这个短梁超筋 问题大吗

`(_AKRV.jpg

免费打赏
gaoweists
2011年09月08日 22:39:03
2楼
怎么会这么大啊?
回复
maxitweber
2011年09月09日 10:00:16
3楼
这哪能算短梁啊,支座明明是右边那根柱子。超筋不是不可能,你看看它上面搭的那根梁,另一段是根框架柱,这根梁上面又搭了两根次梁。加大截面吧,可以考虑做宽一些。
回复
蜗牛5522
2011年09月09日 17:48:37
4楼
程序算的时候梁长就是当2M在算的啊 如果点成铰接的话 箍筋也就1.1就行了
回复
monkat
2011年09月09日 17:58:57
5楼
抗剪扭不足,可以加腋解决
回复
lilingfeng5682819
2012年03月04日 15:41:24
6楼
抗剪扭不足 可以加大纵筋 与箍筋
回复
lilingfeng5682819
2012年03月04日 15:47:08
7楼
截面不满足 加大截面 不是 配筋问题
回复
lilingfeng5682819
2012年03月04日 15:48:58
8楼
规范 对箍筋 没有超筋的讲法 纵筋2.5% 你算不上超吧 呵呵 是截面不满足 呵呵
回复
_berber_
2012年03月04日 16:51:13
9楼
抗剪不足啊,主要是离支座有点近了。加大截面吧。
回复
dladfxh
2012年03月04日 22:47:14
10楼
我认为你可以先把次梁改成铰接,或者增大一下梁的截面积,没具体算不知道具体哪个可行,另外可以加一个柱子,这个可能不满足建筑功能的需要,呵呵
回复
阿根
2012年05月10日 14:48:53
11楼
这种情况那就是剪扭太厉害了,是抗扭筋超很多,然后箍筋也不小。我们单位一般的做法都是次梁梁端点铰释放次梁对主梁的扭矩,当然由于搭在这个主梁上的梁也算是一根框架梁,而且又是结构边梁,点铰估计对结构不利,所以可以考虑给该梁加宽或是加腋,一点拙见,可以试试。