短梁超筋
蜗牛5522
蜗牛5522 Lv.3
2011年09月07日 15:25:01
来自于PKPM
只看楼主

这个短梁超筋 问题大吗

这个短梁超筋 问题大吗

`(_AKRV.jpg

免费打赏
liubo5023
2012年06月01日 14:47:53
12楼
现在也遇到这个问题了
回复
lzkghost
2012年06月07日 15:28:05
13楼
这个问题,你应先点铰看下结果有多大的改善,应能改善很多的,
如还超就加大梁截面,应能很好解决的。
回复
farseer512
2012年08月10日 14:43:51
14楼
好东西 感谢楼主无私奉献
回复
yaslean
2012年08月12日 12:42:12
15楼
由于上面那根梁不能做为次梁考滤,所以此处不能点铰。点铰的前提是允许其在梁端开裂破坏,即把此梁看作板肋,而不做为框架的一部分。
此处显红应是抗扭超筋,上面梁端变矩离超筋梁端太近,产生的扭转角度太大。应加大超筋梁截面,加大宽度更有效,因为是全截面抗扭。
回复
koolin
2012年08月12日 20:37:36
16楼
这个不是纵向受力钢筋的超筋,箍筋不足,需要加大梁截面
回复
土木王子
2012年08月17日 23:05:25
17楼
看看搭在上边的次梁的上部钢筋就可以知道是抗扭超筋呀,点铰接
回复
justdoitagain
2013年10月26日 16:48:25
18楼
土木王子 发表于 2012-8-17 23:05 看看搭在上边的次梁的上部钢筋就可以知道是抗扭超筋呀,点铰接我也遇到这情况了 这个铰接 是点在主次梁相交处 还是主梁与柱相交处呢 两者有啥区别呢?
回复
土木王子
2013年11月04日 23:05:41
19楼
justdoitagain 发表于 2013-10-26 16:48 我也遇到这情况了 这个铰接 是点在主次梁相交处 还是主梁与柱相交处呢 两者有啥区别呢?这个是次梁对主梁的扭矩,点在次梁上和主梁相交的位置。
回复
justdoitagain
2013年11月05日 09:28:44
20楼
土木王子 发表于 2013-11-4 23:05 这个是次梁对主梁的扭矩,点在次梁上和主梁相交的位置。哦哦 好的 知道了 谢谢
回复
chenxinglong
2013年11月22日 11:18:07
21楼
这种情况,不能铰接吧,应该属于上面那根应该属于框架梁,最好处理方法是加梁宽,加腋这措施应该也满足不了。
回复

相关推荐

APP内打开