如图所示,从整体来看这根立管的作用就是收集设备平台上的地漏的水的,能不能直接把地漏连到雨水管,这样不就省了废水管了吗
如图所示,从整体来看这根立管的作用就是收集设备平台上的地漏的水的,能不能直接把地漏连到雨水管,这样不就省了废水管了吗
12楼
最好别接如,雨水立管底部有压力(有时会很高),容易从地漏反水。
回复
13楼
没有屋面的就取消雨水,雨水入废水,有屋面雨水则分开设置
回复
14楼
一般雨水是不做处理的,
如果主设备地面冲洗水由于带有洒落的物料污染,
那么这个水是需要处理的,那就不能排入雨水管.
回复
15楼
看不懂这图。废水立管咋装那外面去了?那是设备平台还是设备间?空调就一冷凝水通过专门的凝水管道排走了,哪还来其他啥废水?求解!求解!求解!
回复
16楼
你竟然在设备房的地漏定义为废水,就不能跟雨水管一起排。本人觉得屋面的雨水管还是单排比较好
回复
17楼
这个说的很对,我们现在就是遇到这样的情况啊。最好别接啊
回复
18楼
嗨!! 都不看书吗???
不能接入,雨污分流。
另就算要接入若雨水斗采用87雨水斗等,接入雨水立管的横支管与最高处雨水斗距最低排出管的垂直高差比不小于2/3.
还有你这管应该为一层排出管,若你要接入的话措施上有个关于重力流最低横支管与排出管还有个高差或距离的限制,前面我已经提醒了,可以看那两条措施的解释。
回复
19楼
不能。
书上原话,出自哪本书,自己去找。1000页以上的
回复
20楼
连到雨水管,如果下暴雨,雨水管内压力过大,雨水很容易倒流到设备间。还是多看规范吧
回复
21楼
当然不能,正如其他同行说的那样,一是规范不允许,废水和雨水排往不同的地方,废水是需要处理后才能排放至江河的,二是现实行不通,下大雨时地漏会返水的!
回复