大家好,我是新人对配电站开关柜之间连接不是很明白,一般一个站得方案有进线柜,出线柜,母联柜,PT柜,这些柜之间是怎么连接的,谁可以解答一下吗?
大家好,我是新人对配电站开关柜之间连接不是很明白,一般一个站得方案有进线柜,出线柜,母联柜,PT柜,这些柜之间是怎么连接的,谁可以解答一下吗?
2楼
有的用电缆,有的用屏顶母排啊。具体如何用,看开关柜的用途。
回复
3楼
一般分为架空进线和电缆进线,要不就是从母线套管进线,从电缆出线,对不,那和另外一个柜子怎么联接,比如一个进线柜两个出线柜,应该怎么连接,谢谢!
回复
4楼
我们是用屏顶母线排连接,电缆进线和出线
回复
5楼
回复
6楼
要看柜子的平面布置图,一般并柜都是汇流排,涉及到计量或是分段要柜底反排,也可以用电缆连接,另外两排柜间可以走母线桥,主进柜进线有电缆进,桥进等要看具体情况。
回复
7楼
呵呵,参观一下大型冶金或者石化行业的高压室,看看设计图体会一下就好啦,说出来你没见过也是白说。
回复
8楼
起码要公用接地吧,以免杂散电流
回复
9楼
路过,学习。
回复
10楼
进线柜,出线柜,PT柜,这些柜之间主回路一般都由铜母排联接,一般在后柜上部的母线室,各柜母线室间用3只穿墙套管一字或品字排列联接供穿母排用。母联柜一般在后柜上、下分别对两段进线柜进行联接。
回复
11楼
一般都是用铜母线的
回复