只看楼主

厂里面原先只有低压,现在上一台中压消防水泵,220KW,要设进线,计量,打算用交流控制电源,节省投资只设一进一出两个柜子,计量、PT放进线柜中,这个方案可行吗?有没有更好的方案?

厂里面原先只有低压,现在上一台中压消防水泵,220KW,
要设进线,计量,打算用交流控制电源,节省投资
只设一进一出两个柜子,计量、PT放进线柜中,这个方案可行吗?
有没有更好的方案?
免费打赏
hsa8
2011年09月06日 17:50:48
2楼
这种规格电机用低压380V就好啦,没必要用10KV,
回复
yuebingw
2011年09月07日 08:08:17
3楼
电机已经订货了。。。继续回答啊
回复
lingxuct
2011年09月07日 08:12:07
4楼
个人意见:不是电力部门计量的话,电度表可装在开关柜内,PT柜必须另外装一台,因需要低电压保护用(二次电压),控制用二次可以用交流,但需要从其他低压柜上专配过来,并通过UPS(建议用220V,容量小一点好了,能维持5秒钟就行!),保护的综保电源要和能给的相对应。
回复
wangyoujiasunjin
2011年09月07日 16:17:04
5楼
电业局没有要求就可以,不然的话就得4面柜了。
回复
电电电
2011年09月07日 16:31:16
6楼
电业局没有要求就可以,不然的话就得4面柜了。支持地下室的话
回复
yuebingw
2011年09月08日 08:23:48
7楼
进线带PT不可以吗?
回复
lingxuct
2011年09月08日 15:46:58
8楼

楼上“进线带PT”是什么意思,是不是你还想装出线柜?