机械式升降横移类双层停车库怎样做喷淋?
hwjw_035
hwjw_035 Lv.2
2006年06月29日 12:23:45
只看楼主

在做一15层住宅项目,地下室及首层均为汽车库。地下室停车11辆,其余为摩托及自行车位。首层为机械式升降横移类双层停车库,停放38辆车。建筑专业注明首层由专业公司设计及安装。我现有两问:1、首层要不要做喷淋。2、若做喷淋,首层该如何做,喷头在每个车位上方都要布置吗?那在平面图上该如何表达?望高手指点!!

在做一15层住宅项目,地下室及首层均为汽车库。
地下室停车11辆,其余为摩托及自行车位。首层为机械式升降横移类双层停车库,停放38辆车。建筑专业注明首层由专业公司设计及安装。
我现有两问:1、首层要不要做喷淋。
2、若做喷淋,首层该如何做,喷头在每个车位上方都要布置吗?那在平面图上该如何表达?
望高手指点!!
hwjw_035
2006年06月30日 12:31:36
2楼
有做过的吗?
回复
sunroads
2006年06月30日 16:41:57
3楼
喷头是肯定要做的啦.
每个车位应有两只喷头保护,喷头应按停车的托板位置分层布置,且应喷头的上方设置集热板.
回复
sunroads
2006年06月30日 16:58:53
4楼
不好意思,刚刚忘说了:立体汽车库相当于高货架仓库,自喷系统除考虑天花板作用面积内喷头外,还应考虑每层车架内置喷头的动作数.考虑到立体车库的危险性,建议当为两层车库时,车架内置喷头的计算数量宜按4-8个计算.立体车库宜采用泡沫-自喷联合系统,喷水强度不应小于6L/(min/m2).
回复
ah-wangjun
2006年06月30日 18:01:25
5楼
可以一起委托专业公司做,如果你要做的话,在这个论坛上搜索一下,有的
回复
hwjw_035
2006年07月03日 13:14:23
6楼
“每个车位应有两只喷头保护,喷头应按停车的托板位置分层布置,且应喷头的上方设置集热板.”
建筑专业在平面图中没有给出托板的位置,我只在首层的顶板下布置了一层车位的喷头,
下一层车位的喷头我用文字注明由专业公司设计安装,不知这样消防审图时能不能过?
回复
jxxc_zy
2006年07月11日 09:46:10
7楼
首层中间做一个喷头不太合适,因为会车辆高度+管道+喷头会大大提高首层的高度。
建议每2车位中间的空隙的前、中侧各做1个下喷,喷头略低于车台板;
车位后部再做1个侧喷。这样每个下层车位有2.5个喷头,虽说还有盲区,但是已能通过消防审核。
回复
ansharp
2006年07月11日 11:23:21
8楼
咱们做设计的很难给出下层车位合理的喷头布置
因为实际中托盘的移动不仅是两个方向
还可能上下,前后,左右
我觉得设计只能给出一个指导性得位置
具体还得根据现场车位的安装位置及移动方式来确定。
自喷设计手册上的布置方式不是全部适用的。
回复

相关推荐