多少KW供电局就要求做开闭站呢?
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年06月28日 22:30:50
只看楼主

各个地方可能不一样。如果你的工程供电局要你做开闭站怎么办??呵呵可能谁都遇到过!!

各个地方可能不一样。如果你的工程供电局要你做开闭站怎么办??呵呵可能谁都遇到过!!
免费打赏
ddstaii_003
2006年06月29日 08:33:37
2楼
开闭站(所)就是开关站的俗称,这个站里是没有配电变压器的(所用变除外).所以楼主问的问题就比较奇怪了.
开关站在供电系统中,它的上级是基建站(35KV或110KV)中的馈线柜,下级是用户站环网站的进线柜.这个概念得弄清楚了!!
回复
dsy123456
2006年06月29日 10:18:06
3楼
一半馈线路数很多。需要一个开关站整体管理比较好的。才设置的。一般一个开关站下面都有好几个变电所的。
回复
kaoziji
2006年06月29日 20:56:09
4楼
二楼我知道你的意思。河北一个工程现在现在电量在8000KW左右。现在当地供电局就说如果这样大需要做开闭站了!甲方不想做!!
回复
shaofuqiang1958
2006年06月29日 22:51:21
5楼
对于用户来讲开闭站为引进的外电源.是不是供电局的开闭站已经没有出线了?借你们的地方建开闭站.通过关系在你们的周边找一下.总比建开闭站省钱.8000KVA用4台2000KVA的变压器10KV开关柜加联络柜只需12台即可.
回复
kaoziji
2006年06月30日 16:38:33
6楼
呵呵一看楼上的就是个老手。说对的差不多的。可能电力局想利用它们正好做一个开闭站!!我们这的人也说这个甲方做各方面的关系做的不到位!!
回复
ljy2003_cq@co163
2006年06月30日 17:45:03
7楼
10kv开关站最大转供容量不宜超过15000kva
回复

相关推荐

APP内打开