请教荷载校荷
zys025
zys025 Lv.2
2006年06月28日 20:30:07
来自于PKPM
只看楼主

在PKPM平面荷载显示校荷里面,我做的宿舍是7.2×8.8米的柱网。荷载输入梁间荷载11.2KN/m,楼板恒荷载6,活荷载是4,我想问怎么导荷导了两个活荷载?6*14.4*1.8这个14.4是导荷过来的,也太大了吧?有哪位大哥指点一下,不胜感激

在PKPM平面荷载显示校荷里面,我做的宿舍是7.2×8.8米的柱网。荷载输入梁间荷载11.2KN/m,楼板恒荷载6,活荷载是4,我想问怎么导荷导了两个活荷载?6*14.4*1.8这个14.4是导荷过来的,也太大了吧?有哪位大哥指点一下,不胜感激

1151497793772.jpg

免费打赏
pingsxf1
2006年06月29日 01:08:54
2楼
有个对话框提示,选择要查看的荷载。
回复
bennic2002
2006年06月29日 17:34:37
3楼
好象有些数据是荷载形式吧~~
回复
guozhaopin
2006年06月30日 17:08:22
4楼
三楼正解, 6*14.4*1.8 中
6 是荷载类型编号
14.4 是数值
1.8 是另一个荷载参数,比如距离构件端部的 距离 ,这个你可以到荷载输入(定义)的子菜单下看到.
不解 请咨 ~~