求助:直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题
redarmy
redarmy Lv.2
2011年09月05日 13:14:37
只看楼主

直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式

直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
黑面神猴
2011年09月06日 16:27:12
2楼
直立式喷头喷头是向上的,吊顶式的喷头朝下,或者是上下喷的,这要看吊顶距顶板的高度
既然设计成吊顶型的那就装下喷的呗,做上喷的一吊顶不就把喷头吊里面了啊,这样喷淋就不起作用了;如果以后永远都不做吊顶的话,可以选择上喷头。
回复
wode0418
2011年09月06日 19:00:17
3楼
来学习了
回复
懒人啥都不写
2011年09月07日 08:58:55
4楼
直立型喷头和吊顶型喷头在构造上的差异就在于溅水盘的形状有差异,一般没人去注意,但溅水板的差异直接影响到喷头的出水分布(向上布水,还是向下布水,相对溅水盘位置而言,吊顶型就是向下布水,直立型就是向上布水),在喷头的制造标准中对此是有要求的,可以参考国家标准 【自动喷水灭火系统-洒水喷头】GB5135.1-2003,选用的时候,原则上就是设有吊顶时,选用吊顶型喷头,没有吊顶时,选用直立型喷头,当然也有同时在吊顶上下设置喷头的情况,这种情况下,吊顶内选用直立型喷头,吊顶下选用吊顶型喷头。
楼主所提的情况,建议还是先装直立型喷头,以后谁租用谁装修的时候再看情况报消防备案,如果有吊顶,就要改为吊顶型喷头,那就属于二次装修的范围了,装修完毕投入使用之前也是要报消防验收的
回复
lindahe74
2011年09月07日 09:46:53
5楼
沙发同志说的基本和没说一样,就像一堆官话,根本就没解决人家楼主所提的问题,我就纳闷还能得到5个土木币的奖励。相反底板同志说的比较务实,现在这种情况比较常见,甲方验收时不吊顶,后期想吊顶,那我们做设计的对于喷头的选择,只能选择直立型的。选择吊顶型会造成1、验收通不过,即便甲方通过公关能通过,万一以后没装修,出了问题你还要负责任。2、喷头安装高度你没法确定。
回复
kenzo_n
2011年09月07日 10:36:03
6楼
强烈同意楼上!
回复
deep17
2011年09月07日 14:41:45
7楼
出图时无吊顶应按直立型喷头设计。以后装修时是否做吊顶是二次装修的范围了,到时候再根据实际情况来修改l
回复
xxmc0304
2011年09月09日 11:39:10
8楼
直立型喷头和吊顶型喷头在构造上的差异就在于溅水盘的形状有差异,一般没人去注意,但溅水板的差异直接影响到喷头的出水分布(向上布水,还是向下布水,相对溅水盘位置而言,吊顶型就是向下布水,直立型就是向上布水),在喷头的制造标准中对此是有要求的,可以参考国家标准 【自动喷水灭火系统-洒水喷头】GB5135.1-2003,选用的时候,原则上就是设有吊顶时,选用吊顶型喷头,没有吊顶时,选用直立型喷头,当然也有同时在吊顶上下设置喷头的情况,这种情况下,吊顶内选用直立型喷头,吊顶下选用吊顶型喷头。
楼主所提的情况,建议还是先装直立型喷头,以后谁租用谁装修的时候再看情况报消防备案,如果有吊顶,就要改为吊顶型喷头,那就属于二次装修的范围了,装修完毕投入使用之前也是要报消防验收的
回复
meidegg2010
2011年09月10日 10:58:58
9楼
回复
cc7522960
2011年09月12日 12:21:26
10楼
回复
snake7018
2011年09月16日 13:25:07
11楼
无吊顶。都是直立喷头了
回复

相关推荐